石家庄福利彩票快3: 问一个概念性的问题,连梁是否能点铰?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1层楼
ruiyange 发表于 2019-1-3 10:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连梁是耗能构件,如果点胶的话是否默认它的耗能性能没有?
如果点铰是否犯了概念性错误?
2层楼
weiboc 发表于 2019-1-3 16:10:16 | 只看该作者
个人观点,原来这样处理过,连梁超筋太多,把连梁点铰,就认为连梁破坏,看剪力墙的配筋,取包络设计。所以,你可以不点铰,点铰取包络的结果。
3层楼
 楼主| ruiyange 发表于 2019-1-4 11:26:02 | 只看该作者
weiboc 发表于 2019-1-3 16:10
个人观点,原来这样处理过,连梁超筋太多,把连梁点铰,就认为连梁破坏,看剪力墙的配筋,取包络设计。所以 ...

明白,非常感谢                                                                              
4层楼
HHX499617449 发表于 2019-3-27 11:52:42 | 只看该作者
连梁超筋太多,把连梁点铰,就认为连梁破坏,看剪力墙的配筋,取包络设计。所以,你可以不点铰,点铰取包络的结果。
5层楼
hdpore 发表于 2019-3-27 16:54:58 | 只看该作者
不需要点铰,特殊构件信息里面定义连梁特殊做法即可。如果继续超筋,建议增加钢板